уважаемые господа! прошу вас взглянуть на схему сети, приложенную к посту. в работе данной сети наблюдаются проблемы. выражаются они в том, что ответы модуля мва8, считанные из порта (а считываются они не всегда), далеко не всегда имеют требуемую структуру и отображают реальную ситуацию.
все остальные модули работают безупречно.
конфигурация мва8 такова: входы 1-4 настроены на "сухой контакт", входы 5-8 настроены на подключение активного датчика в виде напряжения 0-1 в. входы 2-8 не используются и их контакты закоммутированы друг на друга. ко входу 1 подключен ключ и резистор на 75 ом.
подозреваю, что ошибка не в моей программе, а в самом устройстве, ибо функции, читающие ответы от трех других модулей всегда возвращают адекватные ответы, а при работе с мва8 те же самые функции ведут себя весьма странно
попробуйте прочитать МВА с помощью OPM 1, http://www.owen.ru/device/21120936, либо OPC http://www.owen.ru/device/79776965 с каким-нибудь OPC эксплорером. Если они покажут правильный результат, то проблема в вашей программе, если нет, то возможно в приборе либо в линии связи с ним.
Дело в том, что на мастере сети установлена ОС семейства Unix, ОРМ под ней не пойдет наверное. А драйверы OPC, насколько я понимаю, не поддерживают протокол DCON, используемый в программе.
На линии связи проблем вроде быть не должно, прибор конфигурировался нормально.