Я сделал инициализацию и стала модификация 255 я думал что просто можно вручную поменять на 1 и записать в прибор. так я и сделал. И я думаю что та испорченная модификация там и осталась. Даже я делал несколько раз инициализацию и заливал на прибор уже скаченную с сайта конфигурацию 01 но ошибка не ушла. ошибка сейчас в том что ТТ реле на стопе мигает лампочка и тэны немного греют. И даже когда нажимаю пуск тэны еле еле греют.
Вот делал тест
на стопе с 34.06 нагрел за 25 минут до 35.49 на 1.43 градуса при стопе
Нажимаю пуск программы. экран цид 2 температура растет сразу. за 3 минуты дошла до 72 градусов
цид3 мошность растет с 0 до 50 за пару секунд и дошла до 100 и за 10 минту дошел до 115
а вод экран цид 1 была температура 35.84 и за 10 минут минут поднялась до 36.40
Я загружаю на прибор заводскую модификацию 01 и реле не мигают. Но как только я в Конфигуратор ТРМ151 раздел входы выбираю тип датчиков температуры то реле опять начинаю мигать и немного греть даже на стопе хотя на экране цид 3 мошность 0. Я предположил как и писал выше что в приборе залита что-то что мешает поставить нормальную конфигурацию.
И еще одна проблема. Прибор сам заполнил все 12 программ по 10 шагов. и даже если я все почистил и залил на прибор и потом делаю запись с прибора то он опять заполняет ячейки теми же данными. кусками обрывками из программ. Но если я ячейки заполнить своей информацией то он их не трогает. Прошу помочь мне в этом вопросе. Может есть какой-то способ все удалить с прибора и залить в него нормальную конфигурацию потому-что инициализация в этом не помогает.