Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Grundfos multi ER 3

  1. #1

    По умолчанию Grundfos multi ER 3

    Здравствуйте!
    Столкнулись с проблемой настройки сбора данных с системы повышения давления grundfos multi ER 3 (насосы комплект из 3 шт grundfos hydro multi ER 3, головы у каждого насоса-control multi ER 3).
    Есть у них в голове сигнальные реле, которые хотим использовать для сбора информации в СКАДА. И есть пульт с ИК MI301.И вроде всё хорошо-подключаемся, настраиваем
    сигнальные реле 1-работа, реле 2-авария и настройки сохраняются. Но если к реле авария нет вопросов , то реле "работа" ведёт себя как реле готовность и не меняет своё состояние,
    в зависимости от того включен насос или нет.
    Это особенность Multi ER 3 или есть тонкость которую мы упускаем?

  2. #2

    По умолчанию

    реле 1-работа
    а кто вам сказал, что этот сигнал называется "работа ЛЮБОГО насоса"?
    я не знаю досконально этот прибор, но у многих фирмачей стандартно применяется решение для тупой эксплуатации - типа если шкаф включен, значит он работает, пока нет аварии. Загорелась Авария - вызывай специалиста, не горит - проходи мимо

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=In_Da_Cher_A;471033]а кто вам сказал, что этот сигнал называется "работа ЛЮБОГО насоса"?
    Почему любого- при подключении указываешь настройки насоса а не системы

  4. #4

    По умолчанию

    авария у вас общая или индивидуальная?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    авария у вас общая или индивидуальная?
    индивидуальная , у каждого насоса настроены отдельно авария и работа-сигнальные реле 1 и 2

  6. #6

    По умолчанию

    индивидуальная
    тогда реле должно быть 6, а не 2
    каким образом одно реле одним контактов делает выборку по трём насосам?
    там вроде на всю голову два реле общие
    и на морде две лампочки - работа и авария

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    тогда реле должно быть 6, а не 2
    каким образом одно реле одним контактов делает выборку по трём насосам?
    там вроде на всю голову два реле общие
    и на морде две лампочки - работа и авария
    так и есть -6, у каждого реле 1 и реле 2

  8. #8

    По умолчанию

    Кажется понял в чём дело-у этого Grundfos выходы сигнальных реле полагаю с открытым коллектором а подаются они на вход модуля Овен МВ210-204
    который с открытыми коллекторами не дружит и надо переходить на МВ210-202, хотя в описании нарисованы контакты реле.
    Последний раз редактировалось AlexBut; 05.09.2025 в 07:48.

Похожие темы

  1. Протоколу частотников «Grundfos MGE160LB2-FF300-F3»
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 17:08
  2. Grundfos CRE
    от atp-services в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 00:11
  3. Частотники Grundfos серии MGE
    от Seregandp в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •