Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Аварийный останов ПЧВ1

  1. #1

    По умолчанию Аварийный останов ПЧВ1

    Нужно остановить вентилятор (и гарантировать его незапуск) по сигналу ПОЖАР от АПС. Сможет ли справиться с этой задачей свободный дискретный вход ПЧВ1, сконфигурированный, как "Аварийный останов"? Конкретно интересует - имеет ли он приоритет перед встроенной клавиатурой? То есть - сможет или не сможет оператор вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ? Об аппаратном отключении транзисторов уж не мечтаем, хоть как-то остановить. Контактором по питанию - стрёмно, туда-сюда подергается - и прощай балластный резистор выпрямителя и заодно и сам ПЧ...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер-62 Посмотреть сообщение
    Нужно остановить вентилятор (и гарантировать его незапуск) по сигналу ПОЖАР от АПС. Сможет ли справиться с этой задачей свободный дискретный вход ПЧВ1, сконфигурированный, как "Аварийный останов"? Конкретно интересует - имеет ли он приоритет перед встроенной клавиатурой? То есть - сможет или не сможет оператор вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ? Об аппаратном отключении транзисторов уж не мечтаем, хоть как-то остановить. Контактором по питанию - стрёмно, туда-сюда подергается - и прощай балластный резистор выпрямителя и заодно и сам ПЧ...
    У вас оператор имеет физический доступ к ПЧ, мне кажется это недопустимо хотя бы по причинам электробезопасности.
    И мне кажется вам надо обучить ваш персонал(тогда проблема отпадёт сама собой), чтобы они выполняли правильные действия, а не усугубляли проблему!
    И, мне кажется Вы не смотрели РЭ, там назначается источник команд, в смысле, что Вы говорите, такое в принципе невозможно, там назначается один источник сигналов управления:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Источник сигналов управления.png 
Просмотров:	22 
Размер:	168.3 Кб 
ID:	85212
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.08.2025 в 00:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Половина венткамер в стране уже обвешана частотниками. Какая электробезопасность?! Корпус заземлен - и все дела.
    Про РЭ. Там указано - пуск, останов, направлениеи вращения. Аварийный останов - НЕ УКАЗАН. У других брендов в РЭ
    есть хоть какие-то пояснения, указание приоритетов источников команд и т.д. Но вот китайцы, как правило, такими
    подробностями особо не заморачиваются...:-(( Как и их дилеры...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Если китайцы не заморачиваются, а вам надо, то заморочьтесь сами: управление с дискретных входов, по сигналу ПОЖАР - размыкание управляющего СТОП. Всё!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    В главном ВРУ расцепитель на сигнал пожар - все. Абсолютно пофигу частотник там или нет. Или у вас вентиляция на ИБП висит? на грязи? - никогда свет не отключали что-ли? частотники умерли?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Инженер-62
    вручную запустить ПЧ, если на специальном дискретном входе аварийного останова присутствует команда АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ?
    Эта команда имеет высший приоритет. ПЧ просто "бросает" двигатель на произвол судьбы, дальше все зависит от инерции.
    Если условие снято, то обычно требуется дополнительный сброс ошибки либо внешней командой, либо с панели ПЧ. Функцию сброса аварии на пульте ПЧ обычно можно отключить.
    В любом случае, если команда присутствует, никто никуда не поедет, и ошибка не сбросится ни каким способом.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.08.2025 в 14:37.

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. Измеритель регулятор с Modbus + аварийный вход
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 12:08
  3. Аварийный сброс программы ПЛК110
    от in37usd в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 14:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:53
  5. Аварийный пульсирующий выход
    от ОКА в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •