    Question Регистры ПР-205

    Добрый день!
    Форум облазил но информации не нашел, а может пропустил.
    Вопрос по считыванию стандартных регистров ПР-205.
    По информации в руководстве ПР-205 есть 34 регистр статус подключения (сетевые настройки). В настройках прибора в (Owen logic) такого регистра нет. Как этот регистр правильно читать?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislavpotapchenko Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Форум облазил но информации не нашел, а может пропустил.
    Вопрос по считыванию стандартных регистров ПР-205.
    По информации в руководстве ПР-205 есть 34 регистр статус подключения (сетевые настройки). В настройках прибора в (Owen logic) такого регистра нет. Как этот регистр правильно читать?
    Добрый день!
    0 - норма
    1 - кабель не подключен
    2 - DHCP сервер недоступен
    Спасибо за вопрос, дополним документацию.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    Question

    Спасибо, за ответ, теперь ясно что это такое.
    Вопрос 2:
    Как этот регистр (регистр 34) привязать к переменной, вытянуть в OWEN logic, в настройках (прикрепил скрины) 33 регистр есть, 35 регистр есть, 34 нет?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 35.GIF (139.2 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: gif 33.GIF (126.5 Кб, Просмотров: 15)

  4. #4

    По умолчанию

    Создать переменную и указать в крайнем поле. В овен логике (на листе) прикрепить к другой переменной. С которой потом работать (работать непосредственно с регистрами пр205 не получается) поэтому на копировать в другую переменную.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Создать переменную и указать в крайнем поле. В овен логике (на листе) прикрепить к другой переменной. С которой потом работать (работать непосредственно с регистрами пр205 не получается) поэтому на копировать в другую переменную.
    Это понятно, создать и прикрепить к нужному регистру, но я к тому что, 34 регистра нет в настройках приборах!

  6. #6

    По умолчанию

    А в настройках ветви Master - не то качество соединения со Slave? Пусть это даже и не регистр 34...

    А если ПР205 сама Slave, то качество соединения проверяю при помощи сетевой переменной HeartBeats, которая изменяется в Master приборе. Отсутствие изменений - обрыв соединения.

Похожие темы

  1. ПЛК 100, регистры и CRC
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 11:52
  2. ТРМ 251 регистры
    от polema в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 13:22
  3. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 18:42
  4. регистры.... регистры...
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:49
  5. регистры
    от кубанец в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •