Тема: Не меняется карта регистров Modbus в Master SCADA 4D при обновлении в Owen Logic

  1. #1

    По умолчанию Не меняется карта регистров Modbus в Master SCADA 4D при обновлении в Owen Logic

    Здравствуйте. У нас в Master SCADA Скада 4D есть соединение по Modbus TCP c Овен ПР103 с ip-адресом и портом 502. Изменил программу в ПР. Карта Modbus-регистров в Master SCADA осталась старая, хотел ее обновить, не смог. Из-за этого обновленные сигналы не передаются. Подскажите, пожалуйста, как поменять карту регистров Modbus

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex87 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У нас в Master SCADA Скада 4D есть соединение по Modbus TCP c Овен ПР103 с ip-адресом и портом 502. Изменил программу в ПР. Карта Modbus-регистров в Master SCADA осталась старая, хотел ее обновить, не смог. Из-за этого обновленные сигналы не передаются. Подскажите, пожалуйста, как поменять карту регистров Modbus
    Что значит не смог?
    Адреса должны соответствовать и менять их можно как в ПР103, так и в Скаде.
    Если хоть что-то передаётся, то проверяйте адреса, если передаётся не правильно, поставьте (снимите) галки перестановки байт (регистров) в ПР.
    В соседней теме передавалось не правильно, поменяли галки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470534
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2025 в 10:08.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Разобрался, как менять

Похожие темы

  1. ТРМ 1033 Карта регистров Modbus
    от Volan1980 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 09:57
  2. Карта MODBUS регистров девайса.
    от Sergej_ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 05:22
  3. ТРМ 148 Карта modbus регистров
    от Eugenek555 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 08:52
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •