Тема: Переход MS с версии 1.3.5 на версию 1.3 (ошибки)

  1. #1

    По умолчанию Переход MS с версии 1.3 на версию 1.3.6 (ошибки)

    Здравствуйте.
    Обновились на версию 1.3.6 с версии 1.3 (в названии темы оТпечтка)
    В следствии чего вылезли многочисленные (порядка 1000) ошибки (предупреждения):
    --->
    Неявное преобразование из типа LREAL в тип INT .......
    Неявное преобразование из типа SYSTEM_LREAL_PARAM .....
    -----
    Кто может подсказать что с этим делать и куда копать ?



    Проект несмотря на предупреждения - работает.
    Последний раз редактировалось ygrik911; 19.03.2025 в 08:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Где-то в Проект-Свойства есть отключение LREAL, может попробовать. Ну а в принципе надо посмотреть, что за ошибки, хоть одну посмотреть и понять, в чем проблема.

  3. #3

    По умолчанию

    2025-03-19_15-39.png
    Картинка с ошибками.
    Последний раз редактировалось ygrik911; 19.03.2025 в 08:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Ну 1371-1374 где-то в библиотеке в программе ДГУ ошибка, программу надо открыть. Путь же написан.

  5. #5

    По умолчанию

    Можете ничего не делать, предупреждения это не ошибки. Вас предупреждают, что есть несоответствия типов переменных и будет произведена конверсия типов.
    Либо вы можете ручками, привести все типы переменных в соответствие.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы.

    Ещё проблема: вылезла c управляющими модулями для кондиционеров - СРК-М2 (TCP/MODBUS TCP/IP) - scada тупо перестала их читать, хотя судя по настройкам всё осталось на своём месте (ip и тд...) , пинг из scada на устройство - проходит.
    Последний раз редактировалось ygrik911; 24.03.2025 в 05:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Причины разные могут быть. Сделайте проект с одним тегом из одного модуля управляющего. Если не работает, то скиньте этот проект. И лог нужно включить расширенный, тогда весь опрос будет записан.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот пару строк ошибок:

    6486492: |3615418048| [ERR] (192.168.1.133:502) <Modbus> ERROR: incorrect Transaction ID. Clear buffer
    6486501: |3514705600| [ERR] (192.168.1.205:502) <Modbus> ERROR: get code error. Exit

  9. #9

    По умолчанию

    Это опрос одного модуля или всех? incorrect Transaction ID - это неправильный ответ от устройства. В расширенном логе должны быть буфер отправки и приема.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,989

    По умолчанию

    incorrect Transaction ID. Clear buffer - смотрите при этом лог. ID транзакции должно соответствовать и в ответе. з.ы. иногда устройства этот параметр тупо игнорируют отсылая 00 00. Тогда швах, где-то в драйвере должна отключаться проверка.

    Ответ может быть абсолютно правильным, просто устройство кладет на данный параметр... только лог покажет.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Невозможно обновить прошивку ПР205 с версии 1.2.1 до версии 1.4.0
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 07:36
  2. Переход с версии 1.2.16.26863 на версию 1.3
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 04:11
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 21:13
  4. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •