МВ110-224.8А(старый конфигуратор МВ110)
Входа 1,3,4,7,8 работают корректно.
Вход 2 показывает слишком малое значение при подачи 4-20 мА, начинает показывать 5мА при подачи 24мА калибратором.
Вход 5 и 6 обрывают связь всего прибора по RS485 при подачи от 15 до 20мА калибратором.
Думал что-то с прошивкой, перепрошил, не помогло. Может ли помочь юстировка, и какие коды для юстировки в типе 1 для 4-20мА?