Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблема с входами МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Проблема с входами МВ110-224.8А

    МВ110-224.8А(старый конфигуратор МВ110)
    Входа 1,3,4,7,8 работают корректно.
    Вход 2 показывает слишком малое значение при подачи 4-20 мА, начинает показывать 5мА при подачи 24мА калибратором.
    Вход 5 и 6 обрывают связь всего прибора по RS485 при подачи от 15 до 20мА калибратором.
    Думал что-то с прошивкой, перепрошил, не помогло. Может ли помочь юстировка, и какие коды для юстировки в типе 1 для 4-20мА?
    Последний раз редактировалось Tellurian; 28.03.2025 в 10:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tellurian Посмотреть сообщение
    МВ110-224.8А(старый конфигуратор МВ110)
    Входа 1,3,4,7,8 работают корректно.
    Вход 2 показывает слишком малое значение при подачи 4-20 мА, начинает показывать 5мА при подачи 24мА калибратором.
    Вход 5 и 6 обрывают связь всего прибора по RS485 при подачи от 15 до 20мА калибратором.
    Думал что-то с прошивкой, перепрошил, не помогло. Может ли помочь юстировка, и какие коды для юстировки в типе 1 для 4-20мА?
    Думаю калибровка не поможет, у вас подгорели входы, вероятно от плохого контакта с внешними резисторами 50 Ом (или подаче слишком большого тока).
    Отправляйте в ремонт либо сами проверяйте сгоревшие детали по входам.

  3. #3

    По умолчанию

    А где вообще узнать коды юстировки для 4-20 мА?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tellurian Посмотреть сообщение
    А где вообще узнать коды юстировки для 4-20 мА?
    Добрый день.

    Пользователю доступна только юстировка датчика положения. Все остальные типы юстировки проводятся на заводе при прохождении поверки.
    Рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр. https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Думал что-то с прошивкой
    назовите причины, по которым биты байты и прочие нули единицы кода, помещённые в микросхему модуля, ВДРУГ перемешались как карты в колоде?

Похожие темы

  1. ПЛК 154 ИМ, проблема с аналоговыми входами.
    от RomanR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 05:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 10:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 18:49
  4. проблема с входами трм133
    от Feral в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:32
  5. проблема с входами плк 110
    от Artemiy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •