Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Рецепт на Codesys 2.3

  1. #1

    По умолчанию Рецепт на Codesys 2.3

    Доброго времени суток!
    Просьба помочь разобрать мои ошибки в написании кода рецепта.
    Евгений Кислов https://rutube.ru/video/1d0e4b3e9e14...446083d303dae/ четко разложил оформление рецепта в Codesys 3.5. К сожалению, не нашел подробного аналогичного описания на версии 2.3, а было бы здорово)
    Решил реализовать этот код только в Codesys 2.3 на базе ПЛК 110-60
    Шаг 1
    в "тип данных" создал две структуры аналогично видео:

    {attribute 'pack_mode':=2}
    TYPE recipe :
    STRUCT
    sTitle:STRING (9);
    wValue:WORD;
    rValue:REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE

    {attribute 'pack_mode':=2}
    TYPE slave_data :
    STRUCT
    sTitle:STRING (9);
    wValue:WORD;
    rValue:REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE

    Шаг 2
    В POU обозначил переменные:

    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    dwSize: WORD;
    recipe: recipe;
    fbRTUslave: MB_RTU_SLAVE;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    stSlaveData:slave_data;
    END_VAR

    шаг 3
    Добавил в "менеджер библиотек" библиотеки:
    OwenModbusSlave v 2.3.9.2
    BufferTolls_v2.3.9.01

    шаг 4
    В поле программирования добавлен ФБ "fbRTUslave"

    По сравнению с Codesys 3.5 в Codesys 2.3 ФБ функционал входов ничем не отличается. Только в описании блока в Codesys 2.3 большее количество подключаемых переменных.
    При попытке загрузки в ПЛК появляется ошибка "неразрешенные ссылки на внешние pou" Но это лечится посредством удаления библиотек на которые дана ссылка в окне ошибки.

    шаг 5
    меняется настройка СП307 только вместо Плк210 указывается PLC порт с указанием сетевого адреса slave то есть ПЛК 110.
    Далее все загружается.
    И тут возникает проблема в отсутствии связи. СП постоянно опрашивает ПЛК в связи с чем появляется окно "communicating .. PLC port StaNO 1"
    я так понимаю что просто отсутствует связь между ПЛК 110 и СП307.
    Перепробовал все что знаю:
    добавил в конфигураторе slave-устройство, присвоил адрес. Но почему то не идет.
    Объясните пожалуйста товарищи специалисты что я сделал не так.
    Заранее благодарю.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Вы не зная азов сразу начали с биб-ки и с рецептов. Может начать с конфигурации?
    И главное, у вас живые панель и ПЛК или это всё в эмуляции?

    Проект панели выложил ниже, Панель мастер, Модбас RTU, ПЛК слейв, Скрин 1 Работа рецептов.jpg
    На скрине передаётся в ПЛК, Рецепт 8, номер в панели 7.
    При чём первые 5 регистров - Имя рецепта Rezept AT %QW13.1.0 : STRING(9); где AT %QW13.1.0 - прямой адрес в слейве
    Потом 1 регистр Вес (целочисленное) и последние 2 регистра Температура (Float)
    Никаких 64 регистров не надо, есть всего 8 регистров, через которые и передаются все рецепты, в зависимости от номера рецепта.
    И работа с биб-кой, ПЛК154-UМ, скрин 1 Рецепты с бибкой.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2024 в 22:00.

Похожие темы

  1. СП270 Рецепт
    от m_centre в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2024, 09:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2024, 13:33
  3. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 08:51
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •