Тема: Контроль связи СПК 110 с модулями ввода-вывода

  1. #1

    По умолчанию Контроль связи СПК 110 с модулями ввода-вывода

    Хочу сделать контроль связи головного устройства СПК 110 с модулями серии 110 и других производителей, подключенными по RS-485 Modbus. В драйвере есть флаг xError, который можно было бы использовать для контроля связи с модулем, но он постоянно сбрасывается самим драйвером и стабильно отслеживать его трудно. Есть ли какие-то другие способы контроля связи по Modbus?

    2024-08-02_13-10-38.png

  2. #2

    По умолчанию

    Сделать так, как сделал я себе. Вот. Читать здесь: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Заголовок 6. Там как раз написано про этот чёртов сбрасывающийся xError.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Нашел решение.

    DeviceName.GetDeviceState();

    0 - UNKNOWN
    1 - STOPPED
    2 - RUNNING
    3 - ERROR
    4 - DISABLED
    5 - NOT_CONFIGURED
    6 - CONFIGURED
    7 - NOT_FOUND

    2024-08-05_10-39-36.png

  4. #4

    По умолчанию

    О! Я про это не думал. Спасибо!
    И работает корректно? Не меняется сто раз при запросе разных каналов Modbus?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 19:32
  2. Проверка связи с модулями ввода\вывода
    от ind в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 18:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 12:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 20:37
  5. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •