Сообщение от
FPavel
На вход ТРМ12 подаётся аналоговый сигнал 4-20мА, сответствующий диапазону 0,000-1,000кгс/см2. Теплотехник настаивал, чтобы на дисплее ТРМ12 отображалось давление в самом деаэраторе без учёта столба воды в импульсных трубках, который добавлял 0,544кгс/см2. Я решил параметром b1-1 (сдвиг характеристики) внести коррекцию (-0,544), и с удивлением увидел, что несмотря на указание десятичной точки (b1-7=3), параметр b1-1 предлагает внесение коррекции в диапазоне (-50,0...+50,0), что меня полностью не устраивает. Выход из этой ситуации простой - указать другой диапазон измерений (не 0,000...1,000, а -0,544...+0,456).
Я понимаю, что коррекция превышающая половину диапазона измерения - зло (в частности ухудшается регулирование) - но в данной ситуации переваривать трубы никто не будет.
...................
Вопросы (скорее пожелание на будущее):
1. В ТРМ12 сделать возможной коррекцию b1-1 в единицах измерения регулируемого параметра.
....................
Если мои требования несостоятельны, то объясните, пожалуйста, почему.