Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК 210-04-CS ШИМ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 210-04-CS ШИМ

    Господа-специалисты, подскажите, пожалуйста, как настроить на плк210-04 дискретные выходы, как ШИМ. Делаю все по видео (https://www.youtube.com/watch?v=4UTM...kKheVx&index=5), только использую не генератор сигналов, а ШИМ, но выход никак не реагирует.

    Снимок экрана 2025-03-20 121400.jpg
    Снимок экрана 2025-03-20 121242.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
    Господа-специалисты, подскажите, пожалуйста, как настроить на плк210-04 дискретные выходы, как ШИМ. Делаю все по видео (https://www.youtube.com/watch?v=4UTM...kKheVx&index=5), только использую не генератор сигналов, а ШИМ, но выход никак не реагирует.


    Добрый день.

    Помимо выбора режима работы ШИМ выхода на вкладке LeftSide Конфигурация, потребуется привязать переменную (UDINT или DWORD) к каналу на вкладке LeftSide Соотнесение входов/выходов - Коэффициент заполнения ШИМ.
    f3.PNG
    После запуска программы (Онлайн - Старт) изменение этой переменной (значения от 0 до 10000) будет влиять на работу дискретного выхода.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Помимо выбора режима работы ШИМ выхода на вкладке LeftSide Конфигурация, потребуется привязать переменную (UDINT или DWORD) к каналу на вкладке LeftSide Соотнесение входов/выходов - Коэффициент заполнения ШИМ.
    f3.PNG
    После запуска программы (Онлайн - Старт) изменение этой переменной (значения от 0 до 10000) будет влиять на работу дискретного выхода.
    Здравствуйте, здесь я тоже привязывала переменную и меняла ее значение, но почему-то не работало(

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •