Добрый день.
Установил в окне элемент Регистр, тип переменной - Float. Ввожу отрицательное число, знак "-" вводится, но после нажатия ENT знак пропадает и в ПЛК передается положительное число.
Добрый день.
Установил в окне элемент Регистр, тип переменной - Float. Ввожу отрицательное число, знак "-" вводится, но после нажатия ENT знак пропадает и в ПЛК передается положительное число.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk