Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Таймер ТON codesys V3 язык CFC

  1. #1

    По умолчанию Таймер ТON codesys V3 язык CFC

    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, почему может не запускаться таймер (пробовал TP и TON). Принтскрин прилагаю, меняю входящую переменную на true, но таймер стоит.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,610

    По умолчанию

    Добрый день.
    На вашем скриншоте переменной не присвоено TRUE, значение только "подготовлено".

    Сделайте Отладка - Записать значения (или нажмите Ctrl+F7).

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, заработала

Похожие темы

  1. Язык LD в CoDeSys и Modbus
    от Roke_Alva в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 08:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 12:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 15:41
  4. Таймер в Codesys
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:15
  5. язык St
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 13:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •