Калибровка ТРМ 151-03
При калибровке резистивного датчика вручную включаю пускатель для перевода двигателя из положения закрыто в открыто. При этом самопроизволно включается выход К2 (закрыть)/ Привод трехфазный, последствия я думаю описывать не надо. и так несколько раз подряд.
Пока выходы неотцепил не откалибровался. Че предложите?
-
Пользователь
Предложим сперва провести юстировку датчика положения, затем подключить контакты задвижки к клеммам прибора.