Нет связи с ПЛК100-24.P-L (Error(#0))
В ЧЕМ ДЕЛО?
1. Загрузил CoDeSys 2.3.
2. С диска инсталлировал Target-файл PLC100.R-L, (P-L)-не было на диске
3. Написал простую программу. Проверил : ОШИБОК-0; ЗАМЕЧАНИЙ-0;
4. Создал: Новое подключение-COM1, скорость-11500,
5. Подключаю кабель, RS-232 в ПЛК.
6. Включаю питание ПЛК.
7. Загорается светодиод на питание ПЛК и работа.
8. Нажимаю Online/Login. Светодиод связь-не горит
высвечивается информация:
Communication Error(#0):Logout formed.
-
Например надо поставить другой порт или этот порт гипертерминалом занят.
-
Пробовал на другом компьюторе.
При подключении в программе задавал: COM1;COM2.
Кабель связи цел.
ВСЕРАВНО ВЫСКАКИВАЕТ ТАЖЕ ОШИБКА!!!
-
Снимите лог загрузки и вышлите нам
-
Супер Модератор
Запустите программу Гипертерминал (Пуск\программы\стандартыне\Связь\гипертерминал).
Выберете подключение по указанному COM порту, к которому Вы подключили контроллер.
Далее в настройках соединения установите: сорость 115200 управление потоком отсутствует.
Перейдя в поле обмена нажмите резет на ПЛК (утопленная кнопка).
Посмотрите что Выдаст терминал.
Если вообще ничего - вопрос к порту ПК или к кабелю.
Если значики идут, но белиберда - вопрос скорее всего к кабелю или к ПЛК
В идеале должна пойти информация о контроллере.
-
Ошибка №0 - невозможно открыть порт на ПК
-
Спасибо! Все пошло.На ноубуке выбрал COM4-из 4-ех USB заработал только один (который сзади).На ПК станционарном-выбрал COM1-все пошло. Спасибо!
-
Доброго времени суток! похожая ситуация! сделал как все описано, т.е. подключался через гипертерминал-информацию с ПЛК150 считал, вывелся отчет...но связи в программе НЕТ!!! ни по RS, ни по Ethernet...всегда код ошибки №0...Вчем дело? Спасибо.
-
Супер Модератор
Если все в терминал вывелось, и в конце фраза "...К связи с CoDeSys готов.." есть только один вариант дальнейших действий:
Открываем диск с ПЛК и запускаем видеоинстукцию - связь с ПЛК, и пошагово выполняем (так же можно делать по руководству). Скорее всего выбираете в CoDeSys не тот тип подключения.
-
Добрый день, еще раз. Опишу подробней.
Начну с RS-232.
После выполнения выше приведенных действий, связанных с проверкой связи через гипертерминал, в конце действительно есть стрчка "Switch top RS to CoDeSys mode...".НО после попытки связатся с ПЛК150 UL, из программы codesys происходит следуещее:загораются светодиоды на ПЛК "Пмтание. Работа. Связь",программа выдает тревожшое сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отключено.". Закрываю CoDeSys, пробую подключится через EasyWorkPLC-выдает тревожное сообщение "На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG"
Похожая ситуация с подключением по Ethernet!
В настройках установил параметры соединения, как в инструкциях. На физическом уровне связь с ПЛК есть!!!проверил это через Пуск/выполнить/cmd/ping 10.0.6.10(количество отосланных и принятых пакетов совпало,новерняка вы знаете этот метод, так проверяют наличие кабельного соединения между двумя сетевыми платами компьютера). Но в програмных средах-ситуация та же, что и с RS-232. теже сообщения!!!