Доброго времени суток. Не к зиме будет спрошено, но все-таки. Как обеспечить грозозащиту на линии прибор-датчик(4-20 ма, ТСМ, ТСП и т.п.)?
Доброго времени суток. Не к зиме будет спрошено, но все-таки. Как обеспечить грозозащиту на линии прибор-датчик(4-20 ма, ТСМ, ТСП и т.п.)?
Было дело, маялись с такой проблемой в резервуарном парке.
Датчики с Exd были подключены по 40-летнему контрольному кабелю. Ещё с бумажной изоляцией. Некоторые жилы откровенно "звенели на землю". После каждой грозы до пары аналоговых каналов теряли.
Установили барьеры искрозащиты с гальванической развязкой - как рукой сняло, а через несколько лет и кабель заменили.
Новый уже не в траншее, а по эстакаде проложен.
Для ТСП и ТСM можно и без гальваноразвязки барьеры на стабилитронах рекомендовать.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.02.2014 в 20:46.
Можно установить супрессоры на соответствующее напряжение...
С использованием супрессоров прочей техники грозозащиты от связистов и энергетиков вполне может "прилететь привет" от метролога.
Барьеры искрозащиты имеют имеют в паспорте данные о вносимой погрешности, а те приборы - нет.
Хотя схемотехника там таже самая.
Спасибо всем за подсказку.