Здравствуйте.
Меня интересует как ведет себя в работе данный прибор? какие трудности во время программирования? И вообще ваше мнение. Заранее благодарю.
С уважение,
p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.
Здравствуйте.
Меня интересует как ведет себя в работе данный прибор? какие трудности во время программирования? И вообще ваше мнение. Заранее благодарю.
С уважение,
p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.
стаят у нас 2 таких. проблем нет. трмки , как трмки.
а почему 138-ой?p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.
здравствуйте сергей, у нас на производстве стоят трм138 почти год, в принципе прибор неплохой, но требуют подключения датчиков с прибором экранированным кабелем. уж сильно они боятся различных наводок. прибору гальваническую развязку по входу зделать было бы не плохо.
У нас стоит один ТРМ138, подключил, зарядил, норма. До момента подключения АС-3М. Подключил, ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР,демо, две ночи и один день...! Только собрался продемонстрировать прогу большевикам, слетело ВСЁ!Витая пара в двойном экране, всё заземлил, прибор определился на
столе, показания- прочерки, нет сигналов.
С помощью конфигуратора к ТРМ138 удалось подключится?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
У меня измерительные линии остались со времен царя Гороха (не то что без экранировки,- местами простой телефонной лапшой соединено). Проблем в виде наводок на входы не замечал, хотя рядом стоит несколько ПЧВ, тоже практически не экранированных. Касательно развязки входов- согласен, не помешало бы, но наверняка это увеличит стоимость прибора. За три года эксплуатации вышел из строя (пробило вход) только один прибор, и то причина не столько в приборе, сколько в нарушении правил монтажа (не стоит подключать/отключать измерительные цепи когда приборы включены). Основная причина списания ТРМ-138 - отказы кнопок на лицевой панели.
Не дорос кто? Прибор?
С верхним уровнем ТРМ-138 вроде давно умеет работать. Из известных мне проблем со связью- при перезапуске прибора (банально "передернули" по питанию) связь по RS-485 может не восстановиться,- лечится перезапуском ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.