Похоже, что в представленной коробке применен монтажный провод ПВ4 или его импортный аналог.
Хотя и менее гибкий ПВ3 тут подошёл бы, и одножильный ПВ1 вполне сгодился бы.
Сечения провода от 0,5 (в основном красный и немного чёрного); 0,75 (немного красного, синий и черный); 1,0 (силовые цепи черного цвета)
оу) значит чутье меня не подводит, как раз в спецификацию ПВ 1 накидал пока что)
Тогда такой момент-про силовые цепи: от щита питается калорифер (электронагреватель) 6 кВт, с заложенным под него проводом 5х4 мм2, два вентилятора по 0,67кВт провод 3х1,5. А в щитке 0,75 и 1,0 силовые.. как так
Пардон, и-нет глючит.
У Вас там по силе КМ2 и КМ3 вообще не обвязаны.
Меньше 1,5 кв.мм провода во внешних соединительных цепях не используют по требованиям ПУЭ из соображений механической прочности, а сечение в 4 кв.мм может объясняться и другими критериями выбора, не обязательно выбором по допустимому нагреву, хотя и тут надо знать условия прокладки кабеля.
Оппаньки!
Да на Ваших проводах маркировка есть!
Получается, что красные 0,75; 1,0 (немного красного, синий и черный); 1,5 (силовые цепи черного цвета)
Там ещё и марка провода указана, но я не разглядел.
Вам на силу внутри щитка лучше брать 2,5 кв.мм
И автоматы скорее всего надо на другой номинал заменить.