Дали мне 2трм1. Розводку подключил , включаю температуру сразу правильно 6,7 угадало. Настроил на 100 град, вода закипела в рюмке с нержавейки только когда показало на приборе 230 градусов. И температура не останавливала рости. Тобись прибор не отключал муфельную печь. Преобразователь термоэлектрический ТХА (К). Но Овен универсальный такого рода датчик должен потдерживать.
Стал программировать. А дудки.
Только А0-0 доступно после ввода кода 135 и В0-0 изменяеться при вводе кода 246. Везде в установках стоит 01. Что розрешает редактировать все функции прибора. А войти в меню НЕМОГУ чтоб было А1-1 и т дд...
Прочел что настраивать надо без подключеных датчиков.
Все поотключал. Всеравно не заходит.
ЧТО ДЕЛАТЬ ума ни приложу.