  1. #1

    По умолчанию Помогите с УТ24

    Нужна простейшая настройка, а я в ступоре (первый день прибор у меня).
    Концевик замкнут-должен начаться отсчет 3-х минут на таймере. Время вышло, загорается лампа на 220 В.
    Концевик разомкнут- на дисплее ноли, лампа гаснет.
    Концевик замкнут и все по новой.
    Вопрос: как это настроить и на какие контакты (входа) подсоединять концевик и прерываемый провод питания лампы?
    Не обижайтесь. Я в этих делах совсем неа....

  2. #2

    По умолчанию

    Сколько максимально по времени может быть замкнут концевик??

    Настройка:
    Пароль 77

    Cn = выбираем канал 1
    Stn1 = 1
    T1dl = 3 минуты
    D1on = 0
    D1oF = 0
    N1 = CYCL
    Ind1 = 3
    Inp = 1
    rESt = 1
    SEC = 0
    Corr = 100
    InIt = 1
    Stt1 = 1
    T1on = ХХ (время включенного состояния в минутах, любое задайте - программа циклическая) T1oF = 0 (время выключенного состояния в минутах)

    Подключение:
    Вход 1 (клеммы 14,10) это "пуск", может работать в импульсном режиме.
    Вход 3 (клеммы 14,13) это "сброс", может работать в импульсном режиме.(Но "пуск" при этом должен быть разомкнут)
    Оба входа типа "сухие контакты"

    Нагрузка:
    От сети 220 В на клемму 4, с клеммы 3 на лампу( нагрузку) с лампы обратно на 220 В. Выхода тоже типа "сухие контакты".

    Кстати говоря, а с какими выходами прибор( полную маркировку напишите)?

  3. #3

    По умолчанию

    Всё зделал по Вашей инструкции (кроме лампы), но к сожалению не получается.
    При нажатии на концевик прибор промаргивает (слегка) дисплеем, но таймер не запускается.
    Установленный режим rESt = 1, почему-то сам меняется на 9.
    Прибор УТ24-Щ1.Р
    Б12-015033
    IP54

  4. #4

    По умолчанию

    В rESt записать 9 физически нельзя...Там область задания от 1 до 6...Что значит промаргивает дисплеем? Проверте настройки ещё раз.

  5. #5

    По умолчанию

    Ставлю всё четко по Вашему описанию, выхожу из программирования, захожу вновь и вижу rESt = 9.
    .......а теперь вообще доигрался.....
    При попытке войти в программирование rESt, прибор выходит в состояние Работа.
    Промаргивает, это чуть мигают цифры, при нажатии на концевит. Именно "чуть".

  6. #6

    По умолчанию

    Причина неудач найдена. "Концевик" оказался моментального действия. Т.е. прибор не успевал отработать сигнал.
    НО! Осталась проблема настройки. Прибор не даёт управлять параметром rESt. При попытке это сделать, выходит в режим работа.
    ЧЕГО ДЕЛАТЬ, ГОСПОДА?

  7. #7

    По умолчанию

    посмотрите внимательней параметр INIT, там обязательно должна стоять 1, тогда REST можно будет изменить.

  8. #8

    По умолчанию

    INIT на обоих каналах стоит "1". Не помогает.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте наоборот поменять параметр INIT на 0.

  10. #10

    По умолчанию

    Ура! З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-Л-Л-О!
    Поменял параметр INIT на "0" и всё встало на свои места. REST поддается настройке.
    Peter, Спасибо тебе, мой далёкий ДРУГ!

Похожие темы

  1. Проблемма с УТ24
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 10:46
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21
  3. УТ24
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:09
  4. вопрос по ут24
    от MURAvei в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 23:17
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 14:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •