прошу помощи . поставил запрет на просмотр парамтров и немогу сам войти на изменение уставок (температур)
прошу помощи . поставил запрет на просмотр парамтров и немогу сам войти на изменение уставок (температур)
Всегда можно зайти под паролем "100" после удержания всех трех кнопок, и далее выключить параметр скретности, подробно описано в руководстве пункт 6.2.9. либо сбросить параметры к заводским значениям при удержании кнопок-стрелочек и включения питания.
Ну и всегда есть возможность изменения параметров с конфигуратора на ПК, если конечно прибор подключен по интерфейсу.![]()
Спасибо. Вы правы неработала кнопка ,прог,.тосле устранения неисправности отказал вход ошибка 5 , немогу понять связь.
1. Так, значит чтобы восстановить работоспособность кнопки Вы разобрали прибор? при разборке ничего не сломали попутно?
2. Проверьте ещё раз правильность выставленного кода типа датчика в приборе, если правильно то возможно сбилась и калибровка, проведите процедуру юстировки согласно руководству. Помните что юстировку может проводить только человек понимающий её тонкости и при наличии соотвествующего оборудования. Если Вы не имеете опыта калибровки, то КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую делать её самостоятельно, к тому мог и вылететь вход прибора, потому лучше отнесите прибор в ремонт в ближайший СЦ.
1.Разбирать прибор нет необходимости.В 101 ом кнопки снимаются отдельно, с передней понели.Попала соринка.
2.Код датчика верный, юстировку проводить не стал, отправилприбор в СЦ.
Да вот ещё возвратил заводские уставки.
Пару слов о возврате заводских настроек при помощи кнопок "стрелочки".
1. При включении прибора нажимайте только 2-е кнопки! Если нечаянно нажмете 3 кнопки, прибор возвращает не только настройки, но и состояние калибровочных коэффициентов, т.е. "забывает" все!!! Эта функция реализована для проведения стандартных операций при обслуживании в сервисных центрах.
2. Соблюдайте порядок действий указанных в руководстве по эксплуатации по возврату к заводским уставкам. Там сказано необходимо отключить прибор от сети примерно на 1 мин, так вот лучше отключать прибор не менее чем на 1 минуту. Если отключить прибор на пару секунд возможен эффект нажатия 3-х кнопок (результат см. в п1).
В общем рекомендации как всегда одни и те же: соблюдайте порядок действий указанных в руководстве по эксплуатации.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru