что я делаю не так? почему опрос МДВВ не идет? что д.б. сделано?
см.картинку
в конфигураторе МДВВ установил Modbus RTU, остальное по умолчанию..
МДВВ включил/выключил/включил..
что я делаю не так? почему опрос МДВВ не идет? что д.б. сделано?
см.картинку
в конфигураторе МДВВ установил Modbus RTU, остальное по умолчанию..
МДВВ включил/выключил/включил..
Это вопрос скорее к ОВЕН, чем к Инсат.
Можете попробовать установить связь через другой ОРС сервер, например через Lectus (даже без добавления в MasterSCADA - в режиме опроса).
Спасибо.
Могли бы Вы выложить настройки прибора и OPC сервера?
По настройкам все верно.
У Вас данные не считываются\не записываются?
Из простого - я бы увеличил RS.DL в конфигураторе до 10-15 мс и скорость на 115200
Рекомендую таки 115200. Самая стабильная скорость работы модулей.
Сответственно скорость роняете - задержку чуть увеличиваете, но может и на 15 пройти. Все ж от среды передачи и от расстояния зависит. Стандартно RS.Dl 10-20 мс.
По работе с МДВВ - работайте через маски (маска входов и маска выходов). И время сэкономите, и видно наглядно какой бит изменяется.
А в MS есть блоки распаковки и запаковки битов.
Опять же ТЭГи сэкономите.![]()
всем спасибо за подсказки. разобрался, настроил, все работает.
маски - имеется ввиду CTin и CTout? да, я именно их и юзаю.
единственно что пока не нашел где эти самые блоки распаковки/запаковки спрятаны, как хотяб называются или могут называться?
и огромная просьба - ткните, пожалуйста, носом в пример проекта МС где есть кнопки старт/стоп и лампы работа/стоянка. у меня уже ум за разум от всего...
Видеопримеры смотрели?
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Они находятся в палитре ФБ, на закладке "Вычисления", называются "Распаковка 32-битного значения"
Чтобы сделать кнопки старт/стоп, добавьте команду типа "Дискретный", вытащите ее на мнемосхему - она станет кнопкой. Вызовите ее контекстное меню, затем свойства - там можно сделать ее фиксирующейся.
Аналогично с лампочкой, делаете значение типа "Дискретный" тащите на мнемосхему (лучше правой кнопкой мыши), отпускаете в появившемся списке выбираете "Индикатор мнемонический".
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.07.2011 в 13:28.
Спасибо.