Помогите советом
Уважаемые разработчики!
Есть задача: качать воду из колодца. В колодце 3 насоса, из них работают 2 одновременно, 3-й отдыхает. Через какое-то время отдыхающего надо сменить. Вроде подходит по алгоритму САУ-МП-х-14 (Вальс), но есть вопросы.
1.Насосы работают не постоянно, а по поплавковому датчику уровня - как его подключить? к контактам "Пуск"?
2.В инструкции написано "При включении прибора, когда должны одновременно запускаться насосы первого и второго каналов....."
Вопрос - всегда 1-го и 2-го? Срабатывание поплавка ("Пуск") всегда расценивается как первый запуск? Т.е. третий насос в таком варианте никогда не включится?
С уважением,
Андрей
инженер КИПиА
Москва
-
Супер Модератор
Здравствуйте,
1. Для того, чтобы откачать воду из колодца, Вам нужно замкнуть вход4, т.е. можно подключить контакт от поплавкового датчика к "пуску".
2. Насосы работают по таймеру, после истечения времени работы 1-го и 2-го насоса, включаются 1 и 3, далее 2-3. Если же колодец осушился быстрее, чем истекло заданное время, то при повторном включении будут снова работать первый и второй насос.
-
а может кто посоветовать какой-нибудь поплавковый датчик уровня (ссылку на сайт)?
и ещё интересует поплавковый клапан (типа как в унитазе), но на резьбу 3/4" и необходимо, чтобы он не давал сопротивления потоку (давление очень маленькое). унитазные клапана обычно имеют сужение и/или мембрану, а это при низком давлении работает очень плохо.
спасибо.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума