OPC Server помогите начинающему с советом!!!
Организовываю сбор данных с МВ110 через ПЛК154 для дальнейшей предачи в базу данных.
ПК -master,ПЛК -slave-master.
Хотел узнать каким OPC Server лучше воспользоваться? И почему?
Варианты ModBus Lectus, OWEN ModBus, OPC Server CodeSys.
-
Супер Модератор
Любым.
Если подключатся будете через Ethernet или Debug 232 - можно CoDeSys OPC. Пожалуй самый простой.
Если через RS-485 - тогда или ОВЕН ModBus или Lectus.
-
спасибо большое)) я выбралл))