мва8. вопрос новичка
Добрый день. Скачал с форума библиотеку MVA_DECOD, в которой ФБ, позволяет декодировать значение с 2-х дискретных датчиков, подключенных к одному аналоговому входу МВА8.
Так вот, в этом ФБ на вход подается сигнал типа WORD, а в конфигураторе ПЛК вход МВА8 (Value in input) имеет тип REAL. Правильно ли я понимаю, что надо сигнал от входа МВА8 сначала преобразовать с помощью REAL_TO_WORD, а потом подавать на вход MVA_DECOD???
-
Супер Модератор
1. Подключайте МВА не как Шаблон MVA а как Universal ModBus Device и в нем регистры. Инструкция на форуме в примерах программ и полезностях...
2. Ну и если все-таки почитать РЭ на МВА8, то можно обнаружить, что измеренные значения можно Word-ом считывать...