регулирование температуры с помощью пид-регулятора
у меня такой вопрос. как сопоставляется выходная мощность пид-регулятора (от 0 до 100) с частотой и скавжностью включения выключения выходного рыле???
-
мощность 100 - скважность 1. частоту задаете сами.
-
Супер Модератор
либо просто добавляете Pwm в дискретных выходах конфигурации плк.
и в канал подаете мощьность, приведенную к интервалу 0-65535.
подробнее о блоке в описании конфигурации плк.