На предприятии решили опробовать связку ПЛК100+2 модуля МДВВ. Соединили по ModBus с максимальной скоростью. В результате при срабатывании концевиков наблюдаеться задержка на срабатывание выходов на модуле МДВВ (около 1 секунды!), при этом если концевик срабатывает быстро модуль даже не пытаеться включить выход!!! Как от этого можно избавиться???![]()
![]()
![]()


Ответить с цитированием
На вашем форуме выложен реальный пример подключения мдвв с требуемыми сетевыми настройками. Теперь модули отрабатывают вполне быстро! 