Тема: модуль мва8

  1. #1

    По умолчанию модуль мва8

    Добрый вечер!

    Я подключил модуль МВА8 к ПЛК150 и вывожу значения аналоговых датчиков. Добавил модуль OWEN(Master) и в поле Last Error у меня проскакивает значение 3328. Что это значит? И где можно расшифровывать ошибки?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    нашел описание кодов ошибок. а 3328 там нет. =(((

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,712

    По умолчанию

    подключите мвашку по модбасу ,только не используйте заготовку мва8 ,а определите необходимые регистры ,и забудете о ошибках и тд.
    и еще период опроса мва8 меньше чем 500мс ставить не имеет смысла.

  4. #4

    По умолчанию

    3328 дес==0x0D00.
    Код ошибки датчика в канале.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо это все понятно.
    а где написано что 0х0d00 это ошибка датчка?
    в рэ на мва8 этого нет =(((.

    и еще вопрос сразу в тему. сегодня подключил датчик 4-20 ма. все собрал верхняя гарница поставил 16, а нижняя 0. а он мне показывал 18. это как так? =((

  6. #6

    По умолчанию

    в руководстве по конфигурированию плк.
    вы подали больше 20 ма.

  7. #7

    По умолчанию

    Можно ли корректно опросить входное значение с МВА8 по протоколу овен при помощи плк без модификатора времени? Используя Float variable (Listen) имеем некорректное значение, используя Float variable + Time(Listen) все корректно.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну поделитесь же секретом! в чем же подвох? Получаеться чтобы опрашивать параметр, необходимо дополнительно опрашивать еще и время. Параметров надо опрашивать достаточно много и не хотелось бы нагружать обмен "лишними" данными, а Float variable (Listen) выдает неизвестно что. Может я что то не так делаю? Или единственно верный путь - это Float variable +Time (Listen)?

  9. #9

    По умолчанию

    никакого подвоха - все по документации... надо использовать флоат+тайм

  10. #10
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andu Посмотреть сообщение
    Ну поделитесь же секретом! в чем же подвох? Получаеться чтобы опрашивать параметр, необходимо дополнительно опрашивать еще и время. Параметров надо опрашивать достаточно много и не хотелось бы нагружать обмен "лишними" данными, а Float variable (Listen) выдает неизвестно что. Может я что то не так делаю? Или единственно верный путь - это Float variable +Time (Listen)?
    Если хотите сэкономить время, то пользуйтесь modbus rtu и опрашивайте показания датчиков в виде word. точку выставляйте в программе ПЛК.