у ТРМ 133 для регулирования приточной вентиляции имеется 2 выходных ЦАПа. с первым ясно - для регулирования КЗР. а как можно использовать второй ЦАП? как его запрограммировать? в мануале этого почему-то не нашел.
конкретно у меня задача - спроектировать автоматику приточно-вытяжного вентагрегата с рекуперацией тепла. рекуператором управляет аналоговая воздушная задвижка. можно ли для управления этой задвижкой использовать второй ЦАП? (первый ЦАП будет управлять КЗР, ессно) .
или может использовать какой-нить другой контроллер?
подскажите, плиз!
PS три дня тому назад этот вопрос задавал в "задать вопрос специалисту". через день вопрос повторил. но ответ так ни разу и не поступил
. поэтому пришлось обратиться на форум.
-
насколько я знаю, второй цап -резервный. в настройках можно указать либо 1-ый, либо 2-ой, т.е. вых.устройство 5 или 6.
используйте свободно-программируемые контроллеры -плк63 или плк150.
-