Можно лив 151-6 (РР) запрограмировать как 151-05 (РР) и использовать также
для управления регулируемым клапаном с теми же настройкам как работал 151-05(ИР)
![]()
Можно лив 151-6 (РР) запрограмировать как 151-05 (РР) и использовать также
для управления регулируемым клапаном с теми же настройкам как работал 151-05(ИР)
![]()
Если клапан управляется аналоговым сигналом (4...20мА или 0...10В), то выбираете ТРМ151-05 (ИР). Если у Вас привод воспринимает дискретный сигнал больше-меньше, то модификация ТРМ151-05 не подойдет, только ТРМ151-06(РР).
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Был клапан с токовым входом.Отлично работал с 151-05ИР.Внутри управление электродвигателем производили реверсивные пускатели.Электроника приводов регулирующего клапана померла.
Исходя -механизм не менялся ,
скорость движения клапана не менялась,
болтанка входного давления осталась прежняя
сделали следующее
Вынули электронику,
собрали схему обвязки на реле ,
взяли 151-06 и попробовали управлять подавая команды на пускатели.
и получили 20 минутный кошмар на входе клапана
при заданом 295 кПа болталось от 250 до 320 кПА
отчет и конфигурация выслана Николаеву
В ТО на 151-05 сказано что может быть исполнение РР
Посему и задан вопрос -![]()
о возможности использования с 05 с релейным выходом
Последний раз редактировалось Анатолий; 12.09.2007 в 09:30. Причина: на ВЫХОДЕ
на выходе клапана
клапан работает ПОСЛЕ СЕБЯ
Если взять трм151-05(рр), то он будет управлять отсечным клапанам (полностью открыт\полностью закрыт), а не КЗР. Для КЗР подходит только модификация ТРМ151-06 или ТРМ151-03.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru