Адреса МДВВ
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста:
1) есть объект (1 шт. ПЛК-100 + МДВВ 25шт.) вводил модули МДВВ в работу постепенно, т.е. по мере готовности проводки подключал по одному (адреса МДВВ через 16, длинна адреса 8 бит) все работает, потом неожиданно адреса закончились
, пришлось дальше (на последующих модулях) длину адреса делать 11 бит - эти не работают, вопрос: может ли часть МДВВ работать с длиной 8, а другая часть с длиной 11 (все приборы в одном сегменте сети RS-485) ?
2)могу ли я с помощью преобразователя АС4 подключившись к сети RS-485 изменять параметры, например длину адреса, у любого из МДВВ, (что бы не бегать по всему объекту и не подключаться по отдельности к каждому МДВВ) ?
-
Супер Модератор
Про работу с приборами с разными адресами сразу сказать сложно...
А почему адресация через 16? Вы по протоколу ОВЕН работаете?\
Если по ModBus - адресация может быть 1,2,3,4...
Подключится можно. Единственно - надо отключится от ПЛК. Ну и адреса у нескольких модулей в сети не должны совпадать.
-
По протоколу ОВЕН
Все условия выполнены как вы сказали но почему то нет соединения
-
Супер Модератор
Я не уверен, что приборы с разными размерами адресов будут в одной сети работать...
А почему не ModBus. Сильно бы спеть разгрузило...
-
ModBus честно пока не пробовал.
А по количеству входа только нужны.
-
Маски, а время особо не критично (диспетчерский контроль)
-
Честно по времени затрудняюсь ответить
-
Спасибо большое, сегодня выставил одну длину на всех и все заработало на овене.