как противостаять помехам
У кого какие наработки давайте делиться опытом!
У меня:
- термоэлектрические преобразователи очень чувствительны к ВЧ помехе (от ПЧ)
- термопреобразователи сопротивления гораздо более невосприимчивы к помехе
- полное экранирование линии связи (с датчиком 4-20мА, 0-10В) совместно с заземлением в одной точке сигнальных цепей (аналоговых) не приводит к желаемому результату
Каким макаром с этим бороться никто ничего толком сказать не может
Даже журнал СТА назвал это либо опытом либо искусством
Так что давайте делиться опытом
Расскажу случай из жизни
Работал у нас аналоговый датчик давления КРТ-7 совместно с системой на основе Advantech (промышленный компьютер с картами аналоговых/дискретных входов/выходов). И не могли мы добиться его работы без наводки помех (качественный кабель Belden, очень качественное заземление, укладка кабеля)
А проблема решилась просто - в связи с особенностью блока питания датчика 12-0-12 (в сумме 24, которые мы использовали) 0 случайно посадили на землю
И все - показания датчика стали идеальными
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума