Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Настройка работы МУ110-8Р

  1. #1

    Question Настройка работы МУ110-8Р

    Добрый день, подскажите неопытному пользователю, купил новую версию модуля вывода взамен старой(были установлены ещё с 2018 года), настраивая старый модуль, я лишь менял адрес устройства, и вводил в эксплуатацию(для управления скоростями фанкойлов), с новой же так не получилось, модуль работает(как я понял) в режиме ШИМ и замыкает размыкает релюшки каждую секунду, подскажите как отключить данный режим, что бы по приходу сигнала, он их просто замыкал? не нашёл данной функции в программаторе

  2. #2

    По умолчанию

    А индикатор авария не моргает случайно?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsss Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите неопытному пользователю, купил новую версию модуля вывода взамен старой(были установлены ещё с 2018 года), настраивая старый модуль, я лишь менял адрес устройства, и вводил в эксплуатацию(для управления скоростями фанкойлов), с новой же так не получилось, модуль работает(как я понял) в режиме ШИМ и замыкает размыкает релюшки каждую секунду, подскажите как отключить данный режим, что бы по приходу сигнала, он их просто замыкал? не нашёл данной функции в программаторе
    По умолчанию он и работает как переключатель, вероятно вы сами изменили параметры выходов как шим. Где скрины настроек?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.05.2026 в 19:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По умолчанию он и работает как выключатель, вероятно вы сами изменили параметры выходов как шим. Где скрины настроек?
    в том-то и дело, что на старых овнах(в 2018 году ещё устанавливались) менялся только адрес устройства и они вводились в эксплуатацию, а с новым так не получилось, так же поменял только адрес устройства, больше в настройки не лез

    скрин к сожалению не смогу сделать сейчас, т.к. овен и ноут на работе(

  5. #5

    По умолчанию

    Ну, ладно. Подождём...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsss Посмотреть сообщение
    в том-то и дело, что на старых овнах(в 2018 году ещё устанавливались) менялся только адрес устройства и они вводились в эксплуатацию, а с новым так не получилось, так же поменял только адрес устройства, больше в настройки не лез

    скрин к сожалению не смогу сделать сейчас, т.к. овен и ноут на работе(
    Вы случаем не старым конфигуратором его программировали?
    Сейчас уже новые модели МУ110-8Р H/W v2.0 https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы случаем не старым конфигуратором его программировали?
    Сейчас уже новые модели МУ110-8Р H/W v2.0 https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    Старые старым, это уже в новом программировал

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexsss Посмотреть сообщение
    Старые старым, это уже в новом программировал
    Тогда скорее всего старый записывался по булевым адресам с 0 до 7, функцией 0x0f,
    а новый не поддерживает такую запись, управлять надо маской бит по адресу 50 и функцией 0х10

  9. #9

    По умолчанию

    Ещё сравните сетевой тайм-аут с периодом записи в прибор.

Похожие темы

  1. Настройка модуля выходов МУ110-32Р
    от sng21099 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 11:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 13:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:28
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 22:02
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 13:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •