Сообщение от
LogikASUTP
Добрый день коллеги ситуация следующая:
настроена связь плк160 -> преобразователь АС3-М -> ЧП
частота считывается и отправляется на СП307-Р очень ступенчато. Т.е. если на панели частотника наблюдается постоянное увеличение герц с шагом 0,01, то на панели шаг составляет 10ки, т.е после 40 через время 50, иногда меньше но очень не постоянно и скачкообразно.
Посмотрел в онлайне в ПЛК та же самая история. Подключился напрямую к ЧП, всё в порядке, герцы меняются соответственно панели ЧП. Сделал вывод что проблема именно в преобразователе.
Джамперами (на АС3) установлено сопротивление 100 Ом, попробовал сделать 120, ничего не поменялось.
Подскажите как можно исправить данные помехи. Заказчика такое отображение частоты не устраивает.
Спасибо.