Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ500

  1. #1

    По умолчанию ТРМ500

    Доброго времени суток. Возник вопрос по работе ТРМ500. С помощью быстрой настройки я задаю нижний и верхний пределы температуры и потом задаю уставку. Условно говоря, нижний предел температуры 20 градусов, верхний предел температуры 100 градусов, уставка 50 градусов, гистерезис 1 градус. Следовательно ТЭНы в печке с помощь термопары tP.L(ТХК)L, должны поддерживать температуру 50 градусов, +-1 градус. Но по факту, ТЭНы отключаются после достижения температуры в 20 градусов (минимальной температуры заданной мной). Почему это может происходить?
    Включение-выключение панели происходит через выходы 1, на выход 2 подается нейтраль. ТТР kippribor HD-4044.ZA2 40A подключены к выходу 5, на выход 6 подается нейтраль, термопара подключена к выходам 12,13.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,308

    По умолчанию

    Кирилл ИГД
    Вероятно потому, что ТТР подключено не на канал управления (клеммы 3-4), а на канал сигнализации (клеммы 5-6).
    Странное использование ТТР. Есть опасность такого применения. Механические реле имеют ограниченный ресурс, и при выходе из строя оно либо не включается, либо находится в замкнутом состоянии. Второе - наиболее опасно, ибо нагрев будет включен постоянно. Оптимальным было бы применить ТТР с низковольтным управлением (3-30В, суффикс ZD3, подключение 7-8), и включить PID-регулятор. Тогда бы температуру можно было бы контролировать с точностью до десятых долей градуса.

  3. #3

    По умолчанию

    Cпасибо за помощь. Получается, надо сейчас переключить ТТР с клемм 5,6 на клеммы 3,4 и всё должно заработать? Версия ТРМ500-Щ2.WIFI

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,522

    По умолчанию

    Для этого ТТР надо заменить!
    Если Вы РЭ принципиально не читаете, преведущее сообщение форума хоть прочтите до конца!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Переключил клеммы, всё заработало)

Похожие темы

  1. ТРМ500 OwenCloud
    от elektrik-tpk в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:15
  2. Ошибка ТРМ500
    от Егор87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 10:39
  3. Щелкает ТРМ500
    от krukovskyIM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:41
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •