Тема: Показания падают на ноль

  1. #1

    По умолчанию Показания падают на ноль

    на несколько секунд падают показания датчиков на ноль. Модуль МВ110 8А к нему подключены два ПВТ110(аналоговый) и два датчика температуры ДТС.
    Я уже в проекте сделал задержку на включение исполнительных механизмов. Но хотелось бы знать что не так. Опрос МВ110 идет по времени 300мс.( в настройках универсал модбас девайс)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    на несколько секунд падают показания датчиков на ноль. Модуль МВ110 8А к нему подключены два ПВТ110(аналоговый) и два датчика температуры ДТС.
    Я уже в проекте сделал задержку на включение исполнительных механизмов. Но хотелось бы знать что не так. Опрос МВ110 идет по времени 300мс.( в настройках универсал модбас девайс)
    Вероятно слишком часто опрашиваете, для температуры и влажности достаточно сделать опрос, раз в 1-5 сек.
    А у модуля 8А обновление показаний 1 канала, не чаще 0,6-0,9 секунд.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2025 в 16:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо вы подтвердили мои догадки. Попробую увеличить время опроса

  4. #4

    По умолчанию

    Мой опыт: от опроса не зависит. У меня дома в квартире на модуле 6 каналов ДТС + 2 канала 4..20 мА (датчики давления).
    Опрос идёт через СПК раз в секунду на 9 600 через шаблоны ОВЕНа (самый медленный способ).
    Иногда показания с датчиков давления проваливаются.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	17 
Размер:	60.8 Кб 
ID:	83057

    Мои версии:
    * Провалы электропитания (иногда свет слегка притушивается)
    * Глюки модуля

    Ещё варианты по твоему случаю:
    * Периодически отваливается связь по Modbus, а в настройках опроса модуля стоит режим "Выдавать 0 при отвале связи" (у меня стоит "сохранять последние значения")
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  5. #5

    По умолчанию

    Была похожая ситуация с модулями ICP DAS, периодически все одновременно проваливались именно в ноль на 1 опрос (0.5-1 сек). Но там схема имела несколько ПЧ. Не стал заморачиваться установил запрет на обновление данных до 3 раз подряд по нулю.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Мой опыт: от опроса не зависит. У меня дома в квартире на модуле 6 каналов ДТС + 2 канала 4..20 мА (датчики давления).
    Опрос идёт через СПК раз в секунду на 9 600 через шаблоны ОВЕНа (самый медленный способ).
    Иногда показания с датчиков давления проваливаются.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	17 
Размер:	60.8 Кб 
ID:	83057

    Мои версии:
    * Провалы электропитания (иногда свет слегка притушивается)
    * Глюки модуля

    Ещё варианты по твоему случаю:
    * Периодически отваливается связь по Modbus, а в настройках опроса модуля стоит режим "Выдавать 0 при отвале связи" (у меня стоит "сохранять последние значения")
    Подскажите где настроить "сохранять последние значения" - в конфигураторе МВ110 ?

  7. #7

    По умолчанию

    Да я увеличил время опроса но провалы все равно есть.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Подскажите где настроить "сохранять последние значения" - в конфигураторе МВ110 ?
    В Codesys 3.5, это делается в настройках опроса модуля
    Так же в соотнесении, надо поставить настройку Вкл2 ( всегда в задаче цикла шины)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2025 в 09:15.

  9. #9

    По умолчанию

    Проект написан в Codesys 2.3

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Проект написан в Codesys 2.3
    Сразу надо писать было. В Codesys 2.3, к меня вообще при опросе модуля 8А, ничего не пропадает. Вероятно криво опрашиваете модуль.
    Скрин выложите или проект.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сбрасывает все perseverance переменные в ноль при старте
    от depeche2004 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 13:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2024, 20:50
  3. ПД150 плавает ноль
    от Сергей КИПиА в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 17:15
  4. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •