Тема: Связь с расходомером ЭЛЕМЕР-РЭМ

  1. #1

    Exclamation Связь с расходомером ЭЛЕМЕР-РЭМ

    Добрый день!
    Прошу помощи с соединением с расходомером Элемер
    Расходомер подключен через МКОН к ПЛК-210

    Через MOXA всё работает. Настройки 57600-8-N-2
    1.png

    Через МКОН никак не удаётся...
    2.png

    Настройки ПЛК:
    3.png
    4.png
    5.png
    6.png
    7.png
    8.png

    Внешне это выглядит так, что запросы с МКОНа уходят (моргает RS-485), а ответы (светодиод Ethernet) - не приходят
    Сроки горят, помогите!

  2. #2

    По умолчанию

    МКОН вроде как адрес 1 под себя любимого резервирует, меняйте адрес слейва, если через МКОН охота.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помощи с соединением с расходомером Элемер
    Расходомер подключен через МКОН к ПЛК-210

    Через MOXA всё работает. Настройки 57600-8-N-2
    1.png

    Через МКОН никак не удаётся...
    2.png

    Настройки ПЛК:
    3.png
    4.png
    5.png
    6.png
    7.png
    8.png

    Внешне это выглядит так, что запросы с МКОНа уходят (моргает RS-485), а ответы (светодиод Ethernet) - не приходят
    Сроки горят, помогите!

    Добрый день.

    Как верно отметили выше, SlaveID = 1 зарезервирован самим МКОНом, и в случае мастера со стороны Ethernet это изменить нельзя.

    Есть следующие варианты:
    1. Изменить SlaveID в расходомере и в настройках мастера на любой другой.

    2. Если невозможно изменить SlaveID в расходомере, дописать в МКОН правило маршрутизации для обхода адреса 1, например, запросом адреса 2.
    Маршруты задаются в разделе Настройки шлюза - Настройки маршрутизации в Owen Configurator.
    Пример:
    R1 = 6:0:2:40:0:1:R - "Запрос Modbus TCP по интерфейсу Ethernet, содержащий SlaveID = 2, будет сконвертирован в Modbus RTU и передан в интерфейс RS-485 с адресом 1. Ответ будет сконвертирован симметрично"
    R2 = 7:0:G:40:0:S:R - стандартное правило Modbus TCP в Modbus RTU для всех остальных SlaveID.
    В этом случае, соответственно, указываете в ПЛК адрес слейва = 2.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    МКОН вроде как адрес 1 под себя любимого резервирует, меняйте адрес слейва, если через МКОН охота.
    Спасибо большое! Всё получилось!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Как верно отметили выше, SlaveID = 1 зарезервирован самим МКОНом, и в случае мастера со стороны Ethernet это изменить нельзя.

    Есть следующие варианты:
    1. Изменить SlaveID в расходомере и в настройках мастера на любой другой.

    2. Если невозможно изменить SlaveID в расходомере, дописать в МКОН правило маршрутизации для обхода адреса 1, например, запросом адреса 2.
    Маршруты задаются в разделе Настройки шлюза - Настройки маршрутизации в Owen Configurator.
    Пример:
    R1 = 6:0:2:40:0:1:R - "Запрос Modbus TCP по интерфейсу Ethernet, содержащий SlaveID = 2, будет сконвертирован в Modbus RTU и передан в интерфейс RS-485 с адресом 1. Ответ будет сконвертирован симметрично"
    R2 = 7:0:G:40:0:S:R - стандартное правило Modbus TCP в Modbus RTU для всех остальных SlaveID.
    В этом случае, соответственно, указываете в ПЛК адрес слейва = 2.
    Спасибо большое!
    Сменить адрес на расходомере - никаких проблем!
    Всё получилось!

Похожие темы

  1. Элемер ПДЭ-020 и ТЦЭ-005/М2 для MasterOPC
    от fizhimik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 17:28
  2. ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    от Денис87 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 16:59
  3. ТРМ1 и датчик давления ЭЛЕМЕР АИР 10Н
    от bIBIGON81 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 14:29
  4. ПР200 не связывается с расходомером по RS-485
    от Lukasevich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 20:42
  5. связь ПЛК110_30 с расходомером ВЗЛЕТ
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 11:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •