Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 130

Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101

  1. #1

    По умолчанию Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101

    Доброго времени суток, на нашем оборудовании работает Плк200 + МВ210-101
    подключены 2 термопары типа S (платина, платина\родий). Всё работает идеально
    до момента, когда температура достигает значения 1070 градусо цельсия,
    начинаются скачки показаний температуры, показания прыгают в диапазоне плюс минус 100 градусов.
    Тех поддержка Овена не может (не хочет) помочь решить проблему, всячески отфутболивает общими фразами,
    что проблема в нас, мы что то делаем не так.
    А теперь небольшая предыстория. Данная проблема была на нашем оборудовании ещё с 2019 года
    на Плк150/154 и модуле МВ110, на данной связке всё было тоже самое, что я описал выше.
    В данной ситуации вышли из положения путём подключения термопар непосредственно к самому плк
    (так как там были соответствующие входа). Получается подключив термопары к самому Плк, проблемы такой не возникает.
    Следующий случай был на оборудовании Weintek в связке с модулем Овен МВ210-101,
    таже самая история с колебаниями температуры, тех поддержка Овена отказалась как либо решать проблему.
    Был заказан модуль аналоговых входов другого производителя, и проблемы на нём такой не возникло.
    Так же мы подключали термопары к другим приборам, например Термодат и проблем с колебаниями температуры не было,
    замеряли сигнал самих термопар и он был стабильный без каких либо колебаний.

    В итоге получается такая картина:
    У нас три разные ситуации, которые растянуты по времени, в каждой ситуации работали разные программисты,
    а проблема с отображением температуры во всех случаях одинаковая.
    Нашёл такую старую тему на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?p=91201
    Тут описана 50 гц помеха, это в целом многое объясняет, получается модуль Овена просто не предназначен для такой работы, это получается косяк Овена, программный или железный, а может всё вместе, потому что другие контроллеры работают стабильно и не глючат. Делайте выводы.
    И повторюсь Тех поддержка Овена отказывается помочь с решением данной проблемы.
    Возможно коллективный разум данного форума сможет нам помочь. Помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось dubslot; 14.06.2024 в 09:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Если есть возможность, посмотрите, что содержит регистр статуса данного канала в момент скачков показаний:
    На этих модулях есть некоторая особенность сигнализации об ошибке - код ошибки канала пишется в старший байт float-значения этого канала, и при этом само значение типа float может неправильно считываться.
    Можно также попробовать читать значение параметра в формате integer (с другого регистра)

  3. #3

    По умолчанию

    Возможность есть, на целевую температуру выйдет только через 3 часа, сам я не программист, нужно подключатся именно к модулю или плк? в модуле я могу посмотреть в овен конфигураторе, в пункте отслеживании параметров.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Возможность есть, на целевую температуру выйдет только через 3 часа, сам я не программист, нужно подключатся именно к модулю или плк? в модуле я могу посмотреть в овен конфигураторе, в пункте отслеживании параметров.
    2024-06-07_11-02-37.png

    Можно в конфигураторе. Надо сравнить значения флоат и инт в момент прыгающих значений.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    2024-06-07_11-02-37.png

    Можно в конфигураторе. Надо сравнить значения флоат и инт в момент прыгающих значений.
    2024-06-07_14-48-46.png

    Вот что получилось, на первых двух каналах стоят термопары типа S, начались колебания флоат и инт колебаются одинаково, а должны быть одинаковые значения в обоих каналах, плюс минус 2 градуса

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    2024-06-07_14-48-46.png

    Вот что получилось, на первых двух каналах стоят термопары типа S, начались колебания флоат и инт колебаются одинаково, а должны быть одинаковые значения в обоих каналах, плюс минус 2 градуса
    Так проблема в том, что каналы разное показывают, или в том, что показания прыгают?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Так проблема в том, что каналы разное показывают, или в том, что показания прыгают?
    Проблема в прыгающих показаниях, первый канал начал прыгать на 1130 градусах, а второй канал держался до 1200 и тоже начал прыгать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Проблема в прыгающих показаниях, первый канал начал прыгать на 1130 градусах, а второй канал держался до 1200 и тоже начал прыгать
    А какой примерно период и диапазон скачков? Объект измерения - инерционный, или там в принципе возможны изменения температуры?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А какой примерно период и диапазон скачков? Объект измерения - инерционный, или там в принципе возможны изменения температуры?
    Период несколько раз в секунду, диапазон -150 +50, обект печь камерная, куб 600 литров с 5 сторонним обогревом, плавный нагрев как пустой камеры так и с садкой внутри , настроен пид регулятор, скорость нагрева от 1 до 200 градусов в час, данные установки работают и производятся уже пятый год, и прекрасно работают на температуре 1300 градусов цельсия, если в них не ставить модули аналоговых входов овен.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Период несколько раз в секунду, диапазон -150 +50, обект печь камерная, куб 600 литров с 5 сторонним обогревом, плавный нагрев как пустой камеры так и с садкой внутри , настроен пид регулятор, скорость нагрева от 1 до 200 градусов в час, данные установки работают и производятся уже пятый год, и прекрасно работают на температуре 1300 градусов цельсия, если в них не ставить модули аналоговых входов овен.
    Если колебания происходят так часто, может попробовать использовать фильтр в модуле (параметры полоса и постоянная фильтра)?

Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19

Ваши права