Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Не сохраняются RETAIN на ПЛК при перезагрузке

  1. #1

    Angry Не сохраняются RETAIN на ПЛК при перезагрузке

    Добрый день.

    При отключении питания ПЛК210 переменные retain так же сбрасываются.
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Codesys 3.5.14.30
    Переменные прописаны в отдельных программных модулях.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gachok24 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    При отключении питания ПЛК210 переменные retain так же сбрасываются.
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Codesys 3.5.14.30
    Переменные прописаны в отдельных программных модулях.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Потребуется подготовить доступ по AnyDesk.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Metasys
    Регистрация
    30.12.2015
    Адрес
    East Hampton
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Добрый день!
    У меня такая же проблема. ПЛК210-14. При перезагрузке переменные обнуляются... Codesys 3.5.SP17.patch 3 32-бит с сайта ОВЕН.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Metasys Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня такая же проблема. ПЛК210-14. При перезагрузке переменные обнуляются... Codesys 3.5.SP17.patch 3 32-бит с сайта ОВЕН.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Потребуется подготовить доступ по AnyDesk.

  5. #5

    По умолчанию ПЛК 200

    Та же беда, только чуть подругому. Вакуумная печь 30КВт, чиллер 30КВт. Питание общее 16мм2 медь. Программа нагрева сохраняется в Retain ПЛК. При отключении питания и включении, переменные Retain извлекаются из ПЛК и доступны в панели EKF. Как бы все нормально.
    Но иногда, видимо это связано с просадкой питания 380 вольт, контроллер самопроизвольно уходит в перезагрузку. Так как клапаны подключены через 485 порт, они естественно не закрываются, а насосы подключены к дискретным выходам самого контроллера, что приводит к их отключению. Реле контроля напряжения и фаз возможно срабатывает, но сигнал приходит уже с запозданием и ПЛК его не отрабатывает, так как находится в перезагрузке. Сейчас по нашему совету будет установлен блок бесперебойного питания для ПЛК.
    Суть проблемы вот в чем. При аварийной перезагрузки ПЛК200 и последующей загрузке ПЛК переменные retain полностью очищаются. Есть ли какой совет?

  6. #6

    По умолчанию

    Есть ли какой совет?
    ИБП он-лайн

  7. #7

    По умолчанию

    А в чём были проблемы у людей? Ошибки программирования или проблема на стороне прошивки железа?

  8. #8

    По умолчанию

    Ну у мея была ошибка, то что я отдельно создал функциональный блок для хранения программ и в нем создал переменные Retain. Контроллер с ума сходил, то загрузит переменные, то затрет их. Переместил массив retain в область Main и все заработало. Видимо блок, вызывается постоянно в main и когда отключалось питание во время записи, происходит коллизия, так как должно еще происходить дублирование этих переменных, а блок видимо не давал этого сделать, и когда контроллер обращается к первой части дубликата переменных, там ошибка записи, так как питание было прервано в тот момент, когда была запись переменных. Далее он обращается к второй дублированной памяти, а там нули, так как контроллер неуспевал видимо перезаписать другую часть памяти, так как постоянно пихал переменные в первую область.
    Но ничего, перенес все в главный цикл программы и поставил блоки MUVE на запись по фронту EN. Заработало как надо.

  9. #9

    По умолчанию

    Коллеги, похоже нарвался на то же самое, при отсутствии питания у СПК210 пару часов похоже слетают PERSISTENT retain переменные..
    Все вроде как в блоке PVR объявлено.. куда копнуть?

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 15:53
  2. Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    от SCOwenUfa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:11
  3. ОВЕН ПЛК-100. RETEIN переменные помогите новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 12:10
  4. Не сохраняется RETAIN при перезагрузке
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 15:20
  5. Проблема с переменной retein
    от LamSer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 15:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •