Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК 200 проблема с шиной входов/выходов?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 200 проблема с шиной входов/выходов?

    Добрый день. Проблема такого характера, шина соотнесения входов выходов не запущена (драйвер не найден), программа в плк не запускается, потеря связи с внешним модулем расширения и т.д.
    Screenshot_2.jpg
    Произошло это после аварийного отключения питания.
    Зашел через веб браузер в настройки плк, все работает нормально.
    Screenshot_5.jpg
    При попытке перепрошить заведомо исправным проектом (версии драйверов, таргет файла... - правильные, codesys не переустанавливал и ничего нового не устанавливал) появляются проблемы с устройствами.
    Screenshot_6.jpg
    Пробовал обновить устройство (не помогло)
    Удалил и переустановил таргет файл (не помогло)
    Использовал другой компьютер с такой же версией кодесис (не помогло)
    Пробовал более ранние версии проекта (проблема остается).

    Подскажите, что попробовать еще.
    за ранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proxy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема такого характера, шина соотнесения входов выходов не запущена (драйвер не найден), программа в плк не запускается, потеря связи с внешним модулем расширения и т.д.
    Screenshot_2.jpg
    Произошло это после аварийного отключения питания.
    Зашел через веб браузер в настройки плк, все работает нормально.
    Screenshot_5.jpg
    При попытке перепрошить заведомо исправным проектом (версии драйверов, таргет файла... - правильные, codesys не переустанавливал и ничего нового не устанавливал) появляются проблемы с устройствами.
    Screenshot_6.jpg
    Пробовал обновить устройство (не помогло)
    Удалил и переустановил таргет файл (не помогло)
    Использовал другой компьютер с такой же версией кодесис (не помогло)
    Пробовал более ранние версии проекта (проблема остается).

    Подскажите, что попробовать еще.
    за ранее благодарен.
    Добрый день.
    Отправьте информацию о вашей ситуации на support@owen.ru, пожалуйста.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отправьте информацию о вашей ситуации на support@owen.ru, пожалуйста.
    ок, отправил.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отправьте информацию о вашей ситуации на support@owen.ru, пожалуйста.
    Поддержка рекомендовала попробовать следующее:

    1) Попробовать сбросить ПЛК до заводских настроек Веб конфигуратор - Система - Точки монтирования - Выполнить сброс. Далее пробовать загружать новый проект из шаблона и смотреть, будет ли проявляться проблема.

    2) Прошить ПЛК200 той же прошивкой, которая сейчас в него загружена (1.3.0419.1204)
    https://owen.ru/product/codesys_v3/software

    Если два пункта выше не помогут, то необходимо отправить ПЛК в сервисный центр.
    https://owen.ru/servisnie_centri


    Первый вариант сработал + в разделе "Резервное копирование" главного меню "Система" нажать кнопку "Выполнить сброс".

    Спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  2. проблема с адресацией входов/выходов
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:19
  3. проблема с адресацией входов/выходов
    от alhoresm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 08:24
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
  5. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •