Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Меандр с частотой 100 Гц на дискретных выходах ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Меандр с частотой 100 Гц на дискретных выходах ПЛК210

    День добрый. В характеристиках ПЛК210-03 сказано, что обычные выходы ПЛК имеют максимальную частоту выходного сигнала 300 Гц. Что необходимо сделать, чтобы получить стабильный меандр с частотой в 100 Гц?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    День добрый. В характеристиках ПЛК210-03 сказано, что обычные выходы ПЛК имеют максимальную частоту выходного сигнала 300 Гц. Что необходимо сделать, чтобы получить стабильный меандр с частотой в 100 Гц?
    Релейные выходы не потянут и 50 Гц, для работы с большей частотой нужны транзисторные выходы.

  3. #3

    По умолчанию

    Релейные выходы не потянут и 50 Гц, для работы с большей частотой нужны транзисторные выходы.
    А разве в ПЛК210-03 обычные выходы релейные? Они же вроде тоже транзисторные ключи, как и быстрые
    Снимок экрана от 2024-07-17 16-40-17.png
    Последний раз редактировалось Dmitry Dedkov; 17.07.2024 в 16:41.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    День добрый. В характеристиках ПЛК210-03 сказано, что обычные выходы ПЛК имеют максимальную частоту выходного сигнала 300 Гц. Что необходимо сделать, чтобы получить стабильный меандр с частотой в 100 Гц?
    Добрый день.

    Используйте режим ШИМ (настраивается в узле Leftside в дереве проекта, см. стр. 26). Период ШИМ задаётся там же и не может быть изменён в процессе выполнения.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Релейные выходы не потянут и 50 Гц, для работы с большей частотой нужны транзисторные выходы.
    У ПЛК210-03 все выходы - транзисторные.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Используйте режим ШИМ (настраивается в узле Leftside в дереве проекта, см. стр. 26).
    Я еще в первом сообщении своем написал, что нужно именно для ОБЫЧНЫХ выходов (RightSide). У них нет настроек ШИМа, но по параметрам этих выходов 100 герцовый меандр получить вполне возможно

Похожие темы

  1. ШИМ сигнал на дискретных выходах ПЛК
    от svrops2016@mail.ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 12:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 17:23
  3. ШИМ на дискретных выходах ПЛК100
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 10:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:31