День добрый, возникла необходимость использования ШИМ в обычных DO на ПЛК210-03 тк не хватает быстрых выходов в проекте. Используются для управления пропорциональных клапанов (I=0.3...0.75A, R=13.4Ом и I=0.3...0.5A, R=20,8Ом). МУ210-412 не подходит, поэтому и хочется использовать обычные DO (ну и из-за того что там тоже транзисторные ключи). Написал простой вариант ШИМа для этих выходов, но при включении получаются сильные мерцания. Частота шим должна быть 50 ГЦ. Так вот вопрос: возможно ли избавиться от мерцаний пограммным способом (ошибки в коде, либо же другой варинт исполнения ШИМ), либо же получится только аппаратным
Код:FUNCTION_BLOCK PWM6 VAR_INPUT pwm_coef: UDINT; END_VAR VAR_OUTPUT out_value: BOOL; END_VAR VAR x: UINT := 0; COEF17: ARRAY [0..5] OF BOOL := [1,0,0,0,0,0]; COEF34: ARRAY [0..5] OF BOOL := [1,1,0,0,0,0]; COEF50: ARRAY [0..5] OF BOOL := [1,1,1,0,0,0]; COEF67: ARRAY [0..5] OF BOOL := [1,1,1,1,0,0]; COEF84: ARRAY [0..5] OF BOOL := [1,1,1,1,1,0]; END_VARКод:CASE pwm_coef OF 0: out_value := FALSE; 1: out_value := COEF17[x]; 2: out_value := COEF34[x]; 3: out_value := COEF50[x]; 4: out_value := COEF67[x]; 5: out_value := COEF84[x]; 6: out_value := TRUE; END_CASE x := x+1; IF x > 6 THEN x := 0; END_IF


Ответить с цитированием
