Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Периодически сброс системного времени на ПЛК200

  1. #1

    По умолчанию Периодически сброс системного времени на ПЛК200

    Добрый день! Помогите разобраться с Системным временем ПЛК 200. Проблема заключается в том, что при настройках ПЛК - Синхронизации времени (Включить NTP-клиент -да,Включить NTP-сервер -нет, Использовать серверы, объявленные через DHCP -нет, Список NTP-серверов -185.209.85.222,192.36.143.130,162.159.200.123)
    в какой то момент времени системное время сбивается и начинает сбрасываться каждые 2:00 минуты. Если не включать Включить NTP-клиент все работает - но убегают часы реального времени. После перегрузки ПЛК проблема исчезает и появляется чз какое то время. Есть предположение, что ПЛК не может достучаться до NTP-серверов и просто устанавливает начальное значение времени ПЛК. С системным администратором не можем пока понять - это проблема ПЛК или же внутренних настроек сети, если сети - то что порекомендуете посмотреть

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NataliaD Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите разобраться с Системным временем ПЛК 200. Проблема заключается в том, что при настройках ПЛК - Синхронизации времени (Включить NTP-клиент -да,Включить NTP-сервер -нет, Использовать серверы, объявленные через DHCP -нет, Список NTP-серверов -185.209.85.222,192.36.143.130,162.159.200.123)
    в какой то момент времени системное время сбивается и начинает сбрасываться каждые 2:00 минуты. Если не включать Включить NTP-клиент все работает - но убегают часы реального времени. После перегрузки ПЛК проблема исчезает и появляется чз какое то время. Есть предположение, что ПЛК не может достучаться до NTP-серверов и просто устанавливает начальное значение времени ПЛК. С системным администратором не можем пока понять - это проблема ПЛК или же внутренних настроек сети, если сети - то что порекомендуете посмотреть
    Добрый день. У вас прошивка 2.4.xxxx.xxxx? Устанавливали хотфикс swu-www-patch-plc200.hotfix.swu?

  3. #3

    По умолчанию

    plc200 2.4.2110.1400, - Устанавливали хотфикс swu-www-patch-plc200.hotfix.swu - самостоятельно нет - если только есть автообновление

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NataliaD Посмотреть сообщение
    plc200 2.4.2110.1400, - Устанавливали хотфикс swu-www-patch-plc200.hotfix.swu - самостоятельно нет - если только есть автообновление
    Тогда для начала предлагаю установить хотфикс:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

  5. #5

    По умолчанию

    Дайте пожалуйста ссылку как это делается - и что обновляется ПЛК или CODESYS

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NataliaD Посмотреть сообщение
    Дайте пожалуйста ссылку как это делается - и что обновляется ПЛК или CODESYS
    См. ссылку выше - в архиве есть инструкция.

  7. #7

    По умолчанию

    Доброго дня. После установки хотфикса появился сбой ПЛК200 (либо просто так совпало). Неисправность следующая - после перегрузки ПЛК (путем отключения питания)перестает работать ядро ПЛК и отсутствует Пользовательское приложение. Со среды Codesys пропадает доступ к ПЛК (Ping проходит и чз конфигуратор в ПЛК войти можно). Если в конфигураторе сбросить retain переменные или перебросить Codesys то доступ из приложения к ПЛК появляется приложение можно загрузить. При этом в самом конфигураторе не возможно сохранить и применить изменения конфигурации - выдает ошибку. Посоветуйте что сделать для исправления и поиска неисправности

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NataliaD Посмотреть сообщение
    Доброго дня. После установки хотфикса появился сбой ПЛК200 (либо просто так совпало). Неисправность следующая - после перегрузки ПЛК (путем отключения питания)перестает работать ядро ПЛК и отсутствует Пользовательское приложение. Со среды Codesys пропадает доступ к ПЛК (Ping проходит и чз конфигуратор в ПЛК войти можно). Если в конфигураторе сбросить retain переменные или перебросить Codesys то доступ из приложения к ПЛК появляется приложение можно загрузить. При этом в самом конфигураторе не возможно сохранить и применить изменения конфигурации - выдает ошибку. Посоветуйте что сделать для исправления и поиска неисправности
    Напишите, пожалуйста, письмо на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.

Похожие темы

  1. Синхронизация системного времени СПК110
    от alekstani в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2023, 19:07
  2. Чтение системного времени СП300 из плк150
    от ДаниилСПб в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:11
  3. Сброс времени
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 09:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 21:41
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 05:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •