Показано с 1 по 5 из 5

Тема: плк210 неопознанное исключение

  1. #1

    По умолчанию плк210 неопознанное исключение

    Добрый день.
    После загрузки измененного проекта (ранее рабочего, в прошлую пятницу), плк остановился с ошибкой, хотя откомпилился без ошибок, перестал сканироваться и выходить на связь. После перезагрузки можно один раз подключится к нему. Пробовал все виды сброса, загрузку пустого нового проекта. Без результата. Можно ли ему обновить прошивку? Если, да, какую скачать? На моем ноуте работает только кодесис 14.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.
    Я думаю, что перед перепрошивкой лучше попробовать разобраться в ситуации.
    Напишите на support@owen.ru и предоставьте доступ по AeroAdmin к ПК, с которого можно связаться с ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Проблема решена. Но остался вопрос: можно ли на плк210-02 использовать несколько циклических задач и ставить для них сторожевые таймеры? Если да, то как правильно выбирать параметры этих таймеров?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Проблема решена.
    Расскажите, пожалуйста - в чём было дело?

    можно ли на плк210-02 использовать несколько циклических задач
    Да.

    ставить для них сторожевые таймеры? Если да, то как правильно выбирать параметры этих таймеров?
    Да. Сторожевые таймеры разумно использовать только на этапе отладки - они помогут определить, что реальное время выполнения задачи превышает заданное.
    Параметры зависят от конкретного приложения. Подробнее про их обработку см. здесь в п. 3.2.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. На всех задачах были установлены сторожевые таймеры со временем в 2-3 раза превышающим время цикла. При запуске этой программы плк ушел в исключение и отрубил связь. После n-го сброса в веб-конфигураторе удалось удалить приложение и перезапустить кодесис. Сейчас все работает. Тему можно закрыть.

Похожие темы

  1. Исключение
    от Dmitrijb в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:27
  2. СПК1хх[МО1] Исключение
    от sanisher в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 21:06
  3. Исключение
    от 19_Артем_17 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 11:49
  4. Исключение в визуализации
    от Gribanin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 12:45
  5. Исключение на СПК110
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •