История. AlarmManager не работает на СПК107. Настраиваю сторедж и ошибки и ставлю кнопку с bHistroy но история так и не отображается. Что может быть? Спасибо
История. AlarmManager не работает на СПК107. Настраиваю сторедж и ошибки и ставлю кнопку с bHistroy но история так и не отображается. Что может быть? Спасибо
Возможно, вы не поставили галочку Архивация для данного класса тревог.
Или пытаетесь посмотреть историю в эмуляции - там она не работает.
Или не привязали переменную bHistory к таблице тревог.
Или, возможно, дело в чем-то еще - но без проекта (или куска проекта, в котором проблема повторяется) определить причину будет крайне затруднительно.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В 3.5 SP5 Patch 5 все работает в 3.5 SP9 Patch 1... не работает не в Эмуляции не на панели... (даже тестовый пример из вашей PDF документации по СПК визуализации) Это наверное баг и наверное надо Codesys сообщить.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
По мне... симуляция если компилируется и загружается без ошибок, то должна работать. (почему тогда не сделать механизм проверки версии рантайма и версий библиотек или что там еще изменяется)
Вот проект если кто поможет буду признателен
Посмотрел проект. Во-первых, как я уже упоминал, в режиме эмуляции история работать не будет.
Во-вторых, вы используете SP9 Patch1, но при этом у вас выбран профиль визуализации для SP4 и такая же версия компилятора. Очевидно, проблемы с историей возникают из-за этого. После обновления до последних версий история тревог заработала и на виртуальном контроллере, и на СПК. Так что бага здесь нет.
Уточню, что компания ОВЕН настоятельно рекомендует использовать для программирования СПК с текущими заводскими прошивками CODESYS версии 3.5 SP5 Patch5 и не гарантирует корректной работы контроллеров при использовании более новой версии среды программирования.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если не сложно .. вы можете скинуть архив проекта сюда. (тот что заработал) Спасибо.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
У меня с вашим примером под Windows 10 примерно следующие. Скриншот 2016-08-24 10.08.38.pngСкриншот 2016-08-24 10.08.53.png