Требуется удаленно подключится к контроллеру для отладки программ
Пробую подключить плк и модем по rs485
для этого
1. прошил ПЛК, теперь PLCInfo выдаёт:
2. Залил во флеш память ПЛК файлы CoDeSys.cfg:Код:PLC model MODEL PLC 110-32 Binary VERSION 2.10.9 Need Target version 2.10 Compiled: 15:40:39 Oct 13 2009 MAC 6A:77:00:21:41:7D IP 10.1.1.10 GATE 10.0.0.1 MASK 255.255.255.0 PIC upper version is 13 Licence unlimited
и modem.cfg:Код:ModemCfg=1 ModemPort=0 ModemPortSp=9600
2.Соединил ПЛК и Модем по RS-485, А к А (В к В) и для контроля подключил АС-4Код:MaxAnswerTime=40 TestPeriod=5 RequestTimeout=1 IdleDisconnectionTime=60 SoftwareFlowControl=1 ModemInitFileName=
3. В CoDeSys создал подключение
В итоге звоню на модем(ПМ01) с ПЛК и вот что выдается с монитора порта линии ПЛК-модем rs-485:
и соединение обрывается
Т.е. получается модем видит звонок, берет трубку, между ними устанавливается соединение 9600 и потом что-то не понятное
Хелп, что я еще забыл?
PS пробовал соединять по ком портам (соответственно изменив ModemPort в файле CoDeSys.cfg и перезалил его в ПЛК, так же не получается)![]()