УКТ38 + АС4 = ничего не получается ((
Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите, пожалуйста
Преобрёл УКТ38 и адаптер АС4 подключил к ПК согласно инструкции, установил драйвера. ПК определил АС4 без проблем, но дальше всё застопорилось: ПО мне дали для работы в DOS (я думал такое програмное обеспечение уже не выпускают..) и есть ещё демка OWEN Process Manager и ни та ни другая прога не видят приборы.. Сеть целиком не тестил..нету необходимых ПО..
-
УКТ38 использует интерфейс 'токовая петля', а не RS485. вам нужен преобразователь АС2 или АС2М.
-
Спасибо за ответ! Я перед тем как покупать АС4 (УКТ38 был преобретён ранее) советовался со специалистом из ОВЕНа..сейчас попробую ещё раз с ним связаться..
-
Дмитрий, вы очень помогли, спасибо! Это была ошибка продовца, сейчас будем менять АС4 на АС2.