Здравствуйте! Необходимо ли перенастраивать ПИД регулятор на ТРМ-151-07 при замене термопары с преобразователем 4-20мА .Термопары разных заводов изготовителей! "Элемер" ,"ОВЕН"? Спасибо!
Здравствуйте! Необходимо ли перенастраивать ПИД регулятор на ТРМ-151-07 при замене термопары с преобразователем 4-20мА .Термопары разных заводов изготовителей! "Элемер" ,"ОВЕН"? Спасибо!
Нет.
5678
Если диапазон преобразования темпратур у термопар различный, то перенастраивать нужно верхнюю и нижнюю границу диапазона измерения.