    Доброго времени суток.
    Собчтвенно есть проблемка у нас на ТРМ251РРР печь для закалкистали и етот процес очень долгий нагрев 10-12 часов а остывание около 2-2.5 суток
    после пройденого процеса надо експортировать лог в ексель и зделать график по температууре и времени. но тут проблема.
    записываетса в лог каждую секунду, што очень много 259200 секунд ето столько же строк в екселе но прибор непомнит так много.
    ВОПРОС: Как можна зделать так штоби прибор писал в логфайл хатяби дание каждую минуту. (считиваю програмой конфигуратор трм251 в2.0.0.1,) (интерфейс АС3)

  2. #2

    По умолчанию

    Вам лучше использовать SCADA-систему для архивирования данных. Например: Owen Proces Manager (OPM).
    В ней Вы можете настроить опрос прибора так, как вам нужно. Просмотреть архивные данные. На один прибор программа бесплатная, если будете подключать большее количество устройств, то ОРМ нужно будет приобретать.